Topic2 (2.1)
-
Upload
shashini1439990 -
Category
Documents
-
view
172 -
download
0
Transcript of Topic2 (2.1)
Topic 2: Network Cabling
HORIZONTAL CABLING
Topic 2: Network Cabling
y Pendawaian mendatar merupakan penyambungan
daripada saluran keluar telekomunikasi/ horizontal cross-connect
Topic 2: Network Cabling
y Sistem pendawaian mendatar dihubungkan
daripada saluran keluar telekomunikasi di bahagian kerja secara mendatar. y Pendawaian mendatar ini termasuk dalam saluran keluar telekomunikasi, pilihan cantuman penyambung,kabel mendatar,penamat mekanikal dan patch cord@jumper.
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
y 4 Pair 100 ohm Unshielded Twisted Pair @
Screened Twisted Pair. y 2 fiber (duplex) 62.5/125m @ 50/125m Multimode Optical Fiber. y Kabel Multi-Unit (TIA/EIA-568-B.2).
Topic 2: Network Cabling
4 pair 100 ohm Unshielded Twisted Pair (UTP)
2-pair 150 ohm Shielded Twisted Pair (STP)
2-Fiber 62.5/125 mikro m Multimode Optical Fiber
Topic 2: Network Cabling
VERTICAL CABLING
Topic 2: Network Cabling
y Merupakan sistem
pendawaian/penyambungan dari Kloset Telekomunikasi (KT) ke setiap blok bangunan. y Menggunakan 2 peralatan iaitu: * * Fiber Optic Risers Twisted Pair Cable Risers
Topic 2: Network Cabling
y Pendawaian menegak ini juga menggunakan
Topologi STAR.y Jenis kabel yang digunakan untuk pemasangan
pendawaian menegak ini adalah Media Fiber yang terdiri daripada pelbagai Mod (multi-mode).
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
BACKBONE CABLING
Topic 2: Network Cabling
y Pendawaian tulang belakang (backbone) ini
merupakan alat yang disambungkan dengan kloset telekomunikasi kepada sebuah bilik peralatan yang telah dikhaskan. y Backbone ini juga dapat disambungkan antara kloset telekomunikasi dengan bilik peralatan antara bangunan dengan bangunan y Menggunakan Topologi STAR.
Topic 2: Network Cabling
Dalam backbone fiber optik, ianya digunakan
sebagai tulang belakang antara bangunan dengan bangunan.
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
y UTP backbone juga digunakan sebagai tulang
belakang di antara bangunan dengan bangunan. y Panjang maksimum UTP backbone ini ialah 2624 kaki atau bersamaan 800 meter (UTP Multi Pair @ 25 pairs 24 AWG)
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
y Terdapat 2 jenis iaitu: Backbone Campus Backbone Building
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
TELECOMUNICATION CLOSET
Topic 2: Network Cabling
y y y y y y
Juga dikenali sebagai Kloset Pendawaian Ada dalam bentuk kabinet,ada juga dalam bentuk bilik (bergantung kepada keperluan) keperluan) Berbeza daripada Bilik Peralatan dan juga Fasiliti Masuk dari segi keluasan kawasan liputan perkhidmatan. perkhidmatan. Hanya sebuah untuk setiap tingkat bangunan Menjadi titik persimpangan di antara tetulang (backbone) dan laluan melintang (horizontal pathways). pathways). Ada yang menggunakan UTP CAT6 copper cable yang boleh menghantar sehingga 100 kali lebih laju dari CAT 5
Topic 2: Network Cabling
Kloset Telekomunikasi Keperluan bekalan kuasa, pencahayaan, pengudaraan kuasa, pencahayaan,
dan akses terhad adalah sama seperti Bilik Peralatan Digunakan sebagai tempat /pusat meletakkan peralatan rangkaian dan sistem di setiap blok bangunan (perantara penyambungan kepada blok-blok bloklain). Antara peralatannya seperti : Switch Hub Patch panel Dll
Topic 2: Network Cabling
Kloset Telekomunikasi
Kloset telekomunikasi juga mengandungi peralatan suara dan telekomunikasi data, lapangan pemati (termination fields) dan pendawaian sambungan silang (cross(cross-connect wiring)
Flextray digunakan di dalam kloset telekomunikasi untuk memastikan susunan kabel yang kemas dan teratur
Topic 2: Network Cabling
EQUIPMENT ROOM
Topic 2: Network Cabling
Apa itu Bilik Peralatan? Peralatan? Dikenali juga Bilik Server Pusat simpanan utama peralatan telekomunikasi Menempatkan kerangka utama (mainframe),
pelayan (server), hub, modem dsb Berfungsi memberi khidmat untuk keseluruhan bangunan Pusat sambungan antara-rangkaian utama antara Bilik Peralatan menyediakan titik pemati (termination point) untuk pendawaian tetulang yang menyambungkan satu atau lebih Kloset Telekomunikasi (KT)
Topic 2: Network Cabling
Bilik Peralatan BP berbeza daripada KT dari segi saiz dan
kompleksnya peralatan yang tersimpan BP lebih menjurus kepada sebuah KT yang sangat besar yang dapat menyimpan kerangka utama, PBX, utama, perlindungan voltan sekunder dan sebagainya Biasanya digabungkan dengan fasiliti masuk (entrance facility) supaya dapat berkongsi pendingin udara, sekuriti, kawalan kebakaran, udara, sekuriti, kebakaran, pencahayaan dan akses terhad
Topic 2: Network Cabling
Bilangan workstation 1-100 101101-400 401401-800 801801-1,200
Bilik peralatan Keluasan (kaki persegi) 150 400 800 1,200
Formula : darabkan ruang workstation dengan 0.75 kaki persegi untuk menentukan saiz minimum bilik peralatan
Topic 2: Network Cabling
a) Lokasi y dibina jauh dari sumber elektromagnetiky perlu dapat mengurangkan gangguan sehingga kurang
daripada 3V/mengikut frekuensi spectrum. 3V/mengikut
Topic 2: Network Cabling
y Antara contoh peralatan yg menyebabkan gangguan
elektromagnetik ialah; ialah; y Transformer y Motor y x-ray y radio y radar y pemanas gelombang mikroy Juga elakkan kawasan yang berpotensi ditenggelami banjir
Topic 2: Network Cabling
b) Perimeter y Tiada sebarang bentuk siling. siling. y Semua permukaan diratakan (simen) untuk simen) mengurangkan habuk. habuk. y Dinding dan siling dicat putih atau cerah untuk meningkatkan tahap penglihatan. penglihatan. c) Akses terhad y 36 atau 80 pintu jenis boleh kunci yang dilengkapkan dengan pembaca kad magnetik y Semua jenis paip, saluran, peralatan mekanikal atau paip, saluran, kabel kuasa tidak boleh dibenarkan melintasi bilik peralatan. peralatan. y Semua jenis simpanan yang tidak berkenaan tidak dibenarkan
Topic 2: Network Cabling
d) Suasana y Suhu antara 20-23 darjah celcius sepanjang masa 20e) Pencahayaan y Sekurang-kurangnya 540 lux (bersamaan 50 batang Sekuranglilin di paras 3 kaki daripada lantai) lantai) y Suis lampu hendaklah diletak berdekatan pintu masuk y Litar untuk lampu dan peralatan pendingin udara perlu berasingan daripada litar untuk peralatan komunikasi y Lampu kecemasan perlu disediakan
Topic 2: Network Cabling
f) Habuk y kurang daripada 100 mikrogram/meter padu mikrogram/meter untuk tempoh 24 jam g) Perlindungan Api y Elakkan daripada menyembur air apabila terbakar. terbakar. y Alat pemadam api serbuk kering perlu disediakan dan diletakkan paling hampir dengan pintu
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
PATCH PANEL? Satu patch panel adalah satu panel, lazimnya disusun di atas
rak yang menjadi titik utama penyambungan rangkaian .
Satu patch panel yang lebih pendek lazimnya akan dipasang
pada bahagian hadapan,manakala satu kabel yg lebih baik dan panjang akan dipasang pada bahagian belakang. belakang.
Patch panel is a panel of network ports contained together,
usually within a telecommunications closet, that connects incoming and outgoing lines of a LAN or other communication, electronic or electrical system. The patch panel allows easy access to all cable and ground line conductors. Conductor functions can be interchanged or checked rapidly for continuity, insulation, or quality of signal brought to the surface. Also, it provides easy access to output of surface panels.
Topic 2: Network Cabling
Topic 2: Network Cabling
ENTERANCE FACILITY
Topic 2: Network Cabling
Entrance Facility (EF)y Merupakan titik masuk utama rangkaian ke sesebuah
bangunan
y EF termasuk dinding di mana kabel masuk dan
Bilik/ Bilik/Ruang Masuk (entrance room/space)
y Di dalam titik masuk rangkaian, sebuah alat rangkaian,
penyambung silang (cross connect) menyediakan titik pemati (termination point) untuk semua kabel
Topic 2: Network Cabling
SubSub-komponen EFy Antaramuka kabel yang masuk melalui EF adalah
ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan undangundangundang/ undang/peraturan telekomunikasi tempatan. tempatan.
y Penggunaan konduit (saluran/pembuluh) bawah tanah saluran/pembuluh)
adalah yang paling biasa digunakan
y Jenis lain untuk kemasukan kabel ke bangunan ialah : y Penanaman terus kabel ke dalam tanah y gantungan
Topic 2: Network Cabling
SubSub-komponen EFy Titik masuk sebenar (entrance point - EP) :
beza EP daripada EF ialah EP merupakan titik ataupuntempat sebenar kabel masuk seperti melalui dinding, lantai dan konduit dinding, manakala EF lebih merupakan ruang yang menempatkan semua kabel yang masuk ke bangunany Ruang/bilik masuk (entrance space/room - ER) : Ruang/
ialah di mana semua titik pemati dan lain-lain peralatan rangkaian laindiletakkan. diletakkan. Saiz bilik rangkaian akan meningkat sekiranya terdapat perkhidmatan lain seperti PBX dan alatan terminal lainnya Nota: Sebuah ER juga boleh berfungsi sebagai Bilik Peralatan (BP)
Topic 2: Network Cabling
Menentukan Lokasi EFy Semua penyedia perkhidmatan sedia ada perlu dihubungi
untuk mengetahui lokasi yang sesuai bagi menanam konduit
y Lokasi konduit sedia ada perlu disahkan. disahkan. y Laluan EF sekunder perlu disediakan bagi syarikat/pihak syarikat/
yang memerlukan keterusan sambungan (continuous connection) Contoh : Polis, Hospital, Bomba, Bank Bomba,
y Perlu dijauhkan daripada sebarang bentuk bencana alam
seperti banjir dan gangguan elektromagnetik
Topic 2: Network Cabling