Topic2 (2.1)

download Topic2 (2.1)

of 44

Transcript of Topic2 (2.1)

Topic 2: Network Cabling

HORIZONTAL CABLING

Topic 2: Network Cabling

y Pendawaian mendatar merupakan penyambungan

daripada saluran keluar telekomunikasi/ horizontal cross-connect

Topic 2: Network Cabling

y Sistem pendawaian mendatar dihubungkan

daripada saluran keluar telekomunikasi di bahagian kerja secara mendatar. y Pendawaian mendatar ini termasuk dalam saluran keluar telekomunikasi, pilihan cantuman penyambung,kabel mendatar,penamat mekanikal dan patch cord@jumper.

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

y 4 Pair 100 ohm Unshielded Twisted Pair @

Screened Twisted Pair. y 2 fiber (duplex) 62.5/125m @ 50/125m Multimode Optical Fiber. y Kabel Multi-Unit (TIA/EIA-568-B.2).

Topic 2: Network Cabling

4 pair 100 ohm Unshielded Twisted Pair (UTP)

2-pair 150 ohm Shielded Twisted Pair (STP)

2-Fiber 62.5/125 mikro m Multimode Optical Fiber

Topic 2: Network Cabling

VERTICAL CABLING

Topic 2: Network Cabling

y Merupakan sistem

pendawaian/penyambungan dari Kloset Telekomunikasi (KT) ke setiap blok bangunan. y Menggunakan 2 peralatan iaitu: * * Fiber Optic Risers Twisted Pair Cable Risers

Topic 2: Network Cabling

y Pendawaian menegak ini juga menggunakan

Topologi STAR.y Jenis kabel yang digunakan untuk pemasangan

pendawaian menegak ini adalah Media Fiber yang terdiri daripada pelbagai Mod (multi-mode).

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

BACKBONE CABLING

Topic 2: Network Cabling

y Pendawaian tulang belakang (backbone) ini

merupakan alat yang disambungkan dengan kloset telekomunikasi kepada sebuah bilik peralatan yang telah dikhaskan. y Backbone ini juga dapat disambungkan antara kloset telekomunikasi dengan bilik peralatan antara bangunan dengan bangunan y Menggunakan Topologi STAR.

Topic 2: Network Cabling

Dalam backbone fiber optik, ianya digunakan

sebagai tulang belakang antara bangunan dengan bangunan.

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

y UTP backbone juga digunakan sebagai tulang

belakang di antara bangunan dengan bangunan. y Panjang maksimum UTP backbone ini ialah 2624 kaki atau bersamaan 800 meter (UTP Multi Pair @ 25 pairs 24 AWG)

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

y Terdapat 2 jenis iaitu: Backbone Campus Backbone Building

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

TELECOMUNICATION CLOSET

Topic 2: Network Cabling

y y y y y y

Juga dikenali sebagai Kloset Pendawaian Ada dalam bentuk kabinet,ada juga dalam bentuk bilik (bergantung kepada keperluan) keperluan) Berbeza daripada Bilik Peralatan dan juga Fasiliti Masuk dari segi keluasan kawasan liputan perkhidmatan. perkhidmatan. Hanya sebuah untuk setiap tingkat bangunan Menjadi titik persimpangan di antara tetulang (backbone) dan laluan melintang (horizontal pathways). pathways). Ada yang menggunakan UTP CAT6 copper cable yang boleh menghantar sehingga 100 kali lebih laju dari CAT 5

Topic 2: Network Cabling

Kloset Telekomunikasi Keperluan bekalan kuasa, pencahayaan, pengudaraan kuasa, pencahayaan,

dan akses terhad adalah sama seperti Bilik Peralatan Digunakan sebagai tempat /pusat meletakkan peralatan rangkaian dan sistem di setiap blok bangunan (perantara penyambungan kepada blok-blok bloklain). Antara peralatannya seperti : Switch Hub Patch panel Dll

Topic 2: Network Cabling

Kloset Telekomunikasi

Kloset telekomunikasi juga mengandungi peralatan suara dan telekomunikasi data, lapangan pemati (termination fields) dan pendawaian sambungan silang (cross(cross-connect wiring)

Flextray digunakan di dalam kloset telekomunikasi untuk memastikan susunan kabel yang kemas dan teratur

Topic 2: Network Cabling

EQUIPMENT ROOM

Topic 2: Network Cabling

Apa itu Bilik Peralatan? Peralatan? Dikenali juga Bilik Server Pusat simpanan utama peralatan telekomunikasi Menempatkan kerangka utama (mainframe),

pelayan (server), hub, modem dsb Berfungsi memberi khidmat untuk keseluruhan bangunan Pusat sambungan antara-rangkaian utama antara Bilik Peralatan menyediakan titik pemati (termination point) untuk pendawaian tetulang yang menyambungkan satu atau lebih Kloset Telekomunikasi (KT)

Topic 2: Network Cabling

Bilik Peralatan BP berbeza daripada KT dari segi saiz dan

kompleksnya peralatan yang tersimpan BP lebih menjurus kepada sebuah KT yang sangat besar yang dapat menyimpan kerangka utama, PBX, utama, perlindungan voltan sekunder dan sebagainya Biasanya digabungkan dengan fasiliti masuk (entrance facility) supaya dapat berkongsi pendingin udara, sekuriti, kawalan kebakaran, udara, sekuriti, kebakaran, pencahayaan dan akses terhad

Topic 2: Network Cabling

Bilangan workstation 1-100 101101-400 401401-800 801801-1,200

Bilik peralatan Keluasan (kaki persegi) 150 400 800 1,200

Formula : darabkan ruang workstation dengan 0.75 kaki persegi untuk menentukan saiz minimum bilik peralatan

Topic 2: Network Cabling

a) Lokasi y dibina jauh dari sumber elektromagnetiky perlu dapat mengurangkan gangguan sehingga kurang

daripada 3V/mengikut frekuensi spectrum. 3V/mengikut

Topic 2: Network Cabling

y Antara contoh peralatan yg menyebabkan gangguan

elektromagnetik ialah; ialah; y Transformer y Motor y x-ray y radio y radar y pemanas gelombang mikroy Juga elakkan kawasan yang berpotensi ditenggelami banjir

Topic 2: Network Cabling

b) Perimeter y Tiada sebarang bentuk siling. siling. y Semua permukaan diratakan (simen) untuk simen) mengurangkan habuk. habuk. y Dinding dan siling dicat putih atau cerah untuk meningkatkan tahap penglihatan. penglihatan. c) Akses terhad y 36 atau 80 pintu jenis boleh kunci yang dilengkapkan dengan pembaca kad magnetik y Semua jenis paip, saluran, peralatan mekanikal atau paip, saluran, kabel kuasa tidak boleh dibenarkan melintasi bilik peralatan. peralatan. y Semua jenis simpanan yang tidak berkenaan tidak dibenarkan

Topic 2: Network Cabling

d) Suasana y Suhu antara 20-23 darjah celcius sepanjang masa 20e) Pencahayaan y Sekurang-kurangnya 540 lux (bersamaan 50 batang Sekuranglilin di paras 3 kaki daripada lantai) lantai) y Suis lampu hendaklah diletak berdekatan pintu masuk y Litar untuk lampu dan peralatan pendingin udara perlu berasingan daripada litar untuk peralatan komunikasi y Lampu kecemasan perlu disediakan

Topic 2: Network Cabling

f) Habuk y kurang daripada 100 mikrogram/meter padu mikrogram/meter untuk tempoh 24 jam g) Perlindungan Api y Elakkan daripada menyembur air apabila terbakar. terbakar. y Alat pemadam api serbuk kering perlu disediakan dan diletakkan paling hampir dengan pintu

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

PATCH PANEL? Satu patch panel adalah satu panel, lazimnya disusun di atas

rak yang menjadi titik utama penyambungan rangkaian .

Satu patch panel yang lebih pendek lazimnya akan dipasang

pada bahagian hadapan,manakala satu kabel yg lebih baik dan panjang akan dipasang pada bahagian belakang. belakang.

Patch panel is a panel of network ports contained together,

usually within a telecommunications closet, that connects incoming and outgoing lines of a LAN or other communication, electronic or electrical system. The patch panel allows easy access to all cable and ground line conductors. Conductor functions can be interchanged or checked rapidly for continuity, insulation, or quality of signal brought to the surface. Also, it provides easy access to output of surface panels.

Topic 2: Network Cabling

Topic 2: Network Cabling

ENTERANCE FACILITY

Topic 2: Network Cabling

Entrance Facility (EF)y Merupakan titik masuk utama rangkaian ke sesebuah

bangunan

y EF termasuk dinding di mana kabel masuk dan

Bilik/ Bilik/Ruang Masuk (entrance room/space)

y Di dalam titik masuk rangkaian, sebuah alat rangkaian,

penyambung silang (cross connect) menyediakan titik pemati (termination point) untuk semua kabel

Topic 2: Network Cabling

SubSub-komponen EFy Antaramuka kabel yang masuk melalui EF adalah

ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan undangundangundang/ undang/peraturan telekomunikasi tempatan. tempatan.

y Penggunaan konduit (saluran/pembuluh) bawah tanah saluran/pembuluh)

adalah yang paling biasa digunakan

y Jenis lain untuk kemasukan kabel ke bangunan ialah : y Penanaman terus kabel ke dalam tanah y gantungan

Topic 2: Network Cabling

SubSub-komponen EFy Titik masuk sebenar (entrance point - EP) :

beza EP daripada EF ialah EP merupakan titik ataupuntempat sebenar kabel masuk seperti melalui dinding, lantai dan konduit dinding, manakala EF lebih merupakan ruang yang menempatkan semua kabel yang masuk ke bangunany Ruang/bilik masuk (entrance space/room - ER) : Ruang/

ialah di mana semua titik pemati dan lain-lain peralatan rangkaian laindiletakkan. diletakkan. Saiz bilik rangkaian akan meningkat sekiranya terdapat perkhidmatan lain seperti PBX dan alatan terminal lainnya Nota: Sebuah ER juga boleh berfungsi sebagai Bilik Peralatan (BP)

Topic 2: Network Cabling

Menentukan Lokasi EFy Semua penyedia perkhidmatan sedia ada perlu dihubungi

untuk mengetahui lokasi yang sesuai bagi menanam konduit

y Lokasi konduit sedia ada perlu disahkan. disahkan. y Laluan EF sekunder perlu disediakan bagi syarikat/pihak syarikat/

yang memerlukan keterusan sambungan (continuous connection) Contoh : Polis, Hospital, Bomba, Bank Bomba,

y Perlu dijauhkan daripada sebarang bentuk bencana alam

seperti banjir dan gangguan elektromagnetik

Topic 2: Network Cabling